东海生活网

热图推荐

[东海城事] 曝光!东海8家!重大火灾隐患!

2021-3-21 08:39:32 18746 1

[复制链接]
常务管理员 发表于 2021-3-20 17:06:03 |阅读模式 来自: 江苏连云港

常务管理员 本帖作者

2021-3-20 17:06:03

为了及时防范和化解重大消防安全风险,确保全市火灾形势持续稳定,从3月1日开始,连云港消防救援支队在全市范围内集中开展“重大火灾隐患集中挂牌整治月”活动。

640.webp.jpg

活动中,各地以高层建筑、大型商业综合体、商场市场、公共娱乐场所、劳动密集型企业、养老服务机构、文物建筑和“城中村”、群租房等高风险场所区域为重点进行排查,针对排查检查情况,组织集体研究、综合分析,凡符合判定标准的,一律判定为重大火灾隐患,分类建立隐患、整改和责任“三个清单”。截止目前,全市共有重大火灾隐患单位30家,其中去年遗留的9家,今年新挂牌的21家。

640.webp (1).jpg

对排查发现的重大火灾隐患单位,连云港消防救援支队将积极提请市政府进行挂牌督办。并定期向公安、住建、应急、环保、民政、教育等相关行业主管部门函告公布重大火灾隐患单位,提出工作建议,开展联合检查,督促帮扶单位整改。


对逾期不改的重大火灾隐患,列入消防安全不良行为公布范畴,并通报相关部门,作为信用评定、项目审批、证券融资、银行贷款、星级评定等的重要依据,通过实施诚信体系联合惩戒促进重大火灾隐患整改。同时根据新颁布的《刑法》修正案对拒不整改的将依法追究相关责任人刑事责任。

640.webp (2).jpg

为有效推动隐患整改,连云港消防救援支队还将从已经排查出的重大火灾隐患单位中,按照“严重影响公共安全、发生火灾后极易造成重大人员伤亡、久拖不改、在当地具有一定影响”的标准,选定典型的重大火灾隐患单位,分批在个媒体平台进行集中曝光,并跟踪报道隐患整改情况,引导公众加强对重大火灾隐患整改工作的监督。

重大火灾隐患曝光台

2020年遗留的9家重大火灾隐患单位
1、连云港市眼科医院(浦南院)
【存在隐患】1、消防控制室值班人员未持证上岗,未按照《消防控制室通用技术要求》配齐相关资料和台账并落实专人保管。2、火灾报警等自动消防设施不能联动。3、消防登高场地设置不符合规范要求。4、消防控制显示器和消防电源监控显示器显示存在故障。5、地下室等区域大量消防疏散指示标志灯不能正常工作。6、地下室防火卷帘门损坏,其他部位的防火卷帘门无手动速放开关装置和手动摇柄。7、厨房与其他区域分割的不符合要求。8、部分消防电梯前室的正压送风装置不能手动启动正压送风系统。9、消防水泵房应急照明灯具不能正常工作。10、部分室内消火栓损坏、内配器材缺失。11、消防水泵房内末端自动切换装置不能自动切换。

2、木材毛竹市场
【存在隐患】1、该市场未进行防火分隔。2、该市场2 3号仓库未设置自动喷水灭火系统。3、该市场23号仓库使用泡沫夹芯板。4、该市场未设置安全出口指示灯、应急照明灯。5、该市场未设置室内消火栓。

3、东海县牛山镇金鹰服装商行
【存在隐患】1、商场未设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。2、一层与二层之间未按要求进行防火分隔。3、商场不符合自然排烟并未设置机械排烟。4、二楼安全出口数量不足。5、商场二层电气线路私拉乱接未穿管保护。6、商场顶部使用易燃材料搭建顶棚。

4、东海县晶都房地产开发有限公司
【存在隐患】1、火灾自动报警系统无法使用。2、自动喷水灭火系统无法正常使用。3、防排烟系统无法联动。4、防火卷帘不能正常使用。5、室内消火栓系统不能正常使用。6、儿童游乐场所设置在地下一层。

5、东海县金桥实验学校
【存在隐患】1、未设置室外消防给水系统。2、宿舍楼外窗设置栅栏和广告牌。3、宿舍楼室内消防栓无水。4、宿舍楼未按规定设置疏散指示标志、应急照明。

6、东海县依婷时装有限公司
【存在隐患】1、18#、20#厂房单层面积超1500平方米,未设置喷淋、自动报警系统。2、成品仓库和生产车间未进行防火分隔。3、多层厂房未形成封闭楼梯间。4、二楼东北角疏散楼梯与窗户间距满足不了要求。5、二层生产车间电气线路私拉乱接未穿管保护。6、升降梯口未设置防火门。7、二楼办公区与生产车间未进行防火分隔。8、整个厂区未设置消防水泵房、消防配电满足不了要求。9、厂区无室外消火栓。10、20#楼南侧设置电瓶车存放处,并存在电瓶车充电现象,且影响消防救援窗使用。11、20#厂房西南角安全出口被封堵,值班室存在住人生活做饭现象,电气线路私拉乱接。12、两个生产车间之间使用可燃材料搭建封闭式连廊。

7、灌南县新安镇新佰惠服装经营部
【存在隐患】1、未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。2、室内消火栓压力不足。3、电气线路私拉乱接,敷设不符合规范要求。4 、场所不具备自然排烟条件且未按规范要求设置机械排烟设施。5、场所与二层超市未形成有效防火分隔。

8、灌南县永发超市店
【存在隐患】1、超市室内消火栓无水。2、场所未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。3、场所不具备自然排烟条件且未按规范要求设置机械排烟设施。4、防火卷帘未联动且无法正常起降。5、四层仓库电气线路私拉乱接。6、四层仓库室内消火栓内配器材缺失。7、四层仓库违规设置宿舍、厨房。8、冷库使用泡沫夹芯板搭建,不满足耐火等级要求。

9、灌南新安恒泰液化气销售有限公司
【存在隐患】液化气储罐区未布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带。

2021年新挂牌21家重大火灾隐患单位
1. 连云港职业技术学院图书馆
【存在隐患】1、自动喷水灭火系统不能正常使用。2、自动报警系统不能正常运行。3、排烟系统不能正常使用。4、部分防火门损坏。5、部分疏散指示标志灯不亮。6、楼顶电子屏电气线路未穿管保护。7、防火卷帘未联动。8、消防控制室无人员值班。9、地下室泵房穿管封堵不到位。10、防排烟系统,消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。

2.连云港绿中业蔬菜有限公司市化路分公司(窗帘大世界)
【存在隐患】1、市场内电瓶车违规停放。2、市场内一层西侧疏散通道被堵塞。3、酒店式公寓二层东侧安全出口宽度不足、安全出口锁闭且出口使用卷帘门。4、酒店式公寓二层厨房使用液化气罐未采取防火分隔。5、酒店式公寓三层南侧出口未直通室外,门开启方向错误。6、酒店式公寓三层北侧安全出口锁闭。7、酒店式公寓三层东北侧袋形走道疏散距离不足。8、酒店式公寓二层西侧安全出口未直通室外。9、酒店式公寓未按规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。10、酒店式公寓室内消火栓数量不足。11、酒店式公寓中部疏散楼梯未设置封闭楼梯间。12、未经消防安全检查擅自投入营业。13、无任何消防档案台账。14、酒店式公寓内走道墙面装修材料耐火等级不足。15、酒店式公寓未设置疏散指示标志灯及应急照明灯。

3、连云港市海州区鑫经纬课外培训有限公司
【存在隐患】1 、三楼设置一部楼梯。2、三楼北侧走道未设置应急照明和疏散指示标志。3、二楼北侧幼儿休息室设置一部楼梯。4、室内消火栓设置在房间内。

4、连云港禧木家具有限公司
【存在隐患】1、未形成环形消防车通道,尽头无回车场。2、无室内消火栓系统。3、无室外消火栓系统。4、室内电器线路部分未穿管,消防用电不符合要求,无主备电切换。5、楼层分隔使用钢结构、木板,耐火等级不足。6、疏散楼梯使用木质楼梯,耐火等级不足。7、建筑主体外侧建设大棚堆放木料,占用防火间距。8、建筑主体外侧大棚使用泡沫夹芯板,耐火等级不足。9、喷漆间、油漆库房与其他区域未形成有效防火分隔。10、二层仓库与其他区域未形成有效防火分隔。

5、连云港市连云区金贝儿幼儿园
【存在隐患】1、三楼教学区缺少一部疏散楼梯。2、后楼疏散楼梯间设置栅栏并上锁。3、疏散指示标志设置不符合规范要求。4、部分线路未穿管保护。

6、连云区高公岛中心幼儿园
【存在隐患】1、四层违规设置儿童活动用房。2、部分线路未穿管保护。3、消防控制室无人值班。4、部分疏散通道被占用。5、厨房疏散门开启方向错误。

7、江苏金象建设工程有限公司
【存在隐患】1、综合区北侧安全出口被封堵。2、综合区疏散指示标志、应急照明等超过半数损坏。3、综合区室内消火栓不能正常使用。4、综合区自动喷水灭火系统损坏,不能正常使用。5、综合区未设置火灾自动报警系统。6、电气线路敷设不规范,外敷线路未穿管保护。

8、连云港佳邦物流有限公司
【存在隐患】1、员工宿舍与物流仓库防火间距不足。2、员工宿舍使用泡沫夹芯板搭建。3、仓库内设置人员休息室且无独立出口。4、物流仓库未设置疏散指示标志、应急照明灯。5、室外消火栓距离物流仓库外墙距离不足五米。6、电气线路敷设在可燃材料上。

9、赣榆区青口镇圣邦酒楼
【存在隐患】1、场所内应急照明、疏散指示标志损坏超过50%。2、二层喜宴大厅未设置应急照明、疏散指示标志。3、装修改造烟感报警系统未在吊顶以上,无法正常使用。4、一层东侧疏散通道设置包厢。

10、赣榆区班庄村徐腾飞浴金香洗浴店
【存在隐患】1 、二楼缺少一个安全出口。2、员工四个能力掌握不熟悉。3、灭火器被挪用。4、楼梯间堆放杂物。

11、赣榆区塔山镇张海军日用百货经营部
【存在隐患】1、局部二(局)层未设置独立疏散出口。2、违法规定使用燃气设备。3、店内疏散通道疏散指示标志设置不符合要求。4、室内消火栓设置不符合要求。5、东侧疏散通道堵塞。

12、东海县青火练歌房
【存在隐患】未设置火灾自动报警系统。

13、东海县牛山镇水晶钱柜练歌房
【存在隐患】未设置火灾自动报警系统。

14、东海县驼峰新区腾博幼儿园
【存在隐患】1、教学楼缺少安全出口。2、教学楼外窗设置栅栏。3、教学楼未按规定设置疏散指示标志。4、教学楼未按规定设置应急照明。

15、东海县牛山镇思雨酒吧
【存在隐患】1、疏散指示标志损坏。2、应急照明灯损坏。3、无火灾自动报警系统(无烟感报警器)。4、无消防演练预案。

16、连云港吉龙塑胶制品有限公司
【存在隐患】1、厂区消防车通道设置不符合要求。2、生产车间、原料仓库未进行有效防火分隔。3、厂区室外消火栓系统无水,不能正常使用。4、生产车间未按要求设置室内消火栓。5、生产车间未按要求设置自动喷水灭火系统。6、生产车间未按要求设置火灾自动报警系统。

17、灌云县金舟大酒店
【存在隐患】1、部分疏散指示标志不亮。2、物品堆放占用疏散通道和安全出口。3、部分外窗设置防盗窗。4、二楼使用可燃材料搭建员工宿舍(泡沫夹芯板)。

18、灌云县侍庄街道淑荣商店
【存在隐患】1、自然排烟口面积不符合规范要求。2、未按规范要求设置安全疏散指示标识。3、灭火器配备数量不足。4、安全出口数量不足。

19、灌南恒隆物流有限公司
【存在隐患】1、场所未按规范要求设置室内消火栓系统。2、场所未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。3、建筑大量使用泡沫夹芯板隔断,不满足耐火等级要求。4、电气线路存在老化,私拉乱接现象。5、场所不满足自然排烟条件且未按规范要求设置机械排烟设施。6、场所安全出口、疏散通道不满足规范要求。7、场所未按标准配置消防应急照明和疏散指示标志。8、场所内部分经营商户存在“三合一”违规住人现象。9、场所内部分经营商户存在违规使用瓶装液化气的现象。

20、灌南县瑶廷足浴按摩店
【存在隐患】1、场所安全出口、疏散通道不满足规范要求。2、场所室内消火栓无水。3、场所内疏散指示标志不符合规范要求。

21、连云港市徐圩新区爱心幼儿园
【存在隐患】1、一层东侧安全出口、二层和三层疏散楼梯间疏散指示标志损坏。2、二层、三层安全出口数量不足。3、外窗设置铁栅栏被封堵。4、幼儿园用房与民宅生活用房未进行防火分隔。5、幼儿园与西侧民宅防火间距不足。6、一楼楼梯间设置储藏室。

全部回复1

Monsters 发表于 2021-3-21 08:39:32 来自手机 来自: 江苏

Monsters 2

2021-3-21 08:39:32

这种我们都懂得事情就别发了  怪看不起人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

返回列表 本版积分规则

免费找工作,招工人,就上东海生活网招聘!
  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部